主题:三菱plc与三菱变频器通讯的数据长度

点击:713 回复:6

如下图,这个数据有时是4位,有时是2位,有时又是6位,这个长度是在哪里定的? 是在8120里面吗,还是不定?
附件 QQ五笔截图未命名.jpg
还有,总和校验码怎么算呀?如果总和校验码错了,是不是也传输不过去?
这一段看了两三个晚上了,也在用FX1S(加上了485BD)和变频器就模拟,可就是无法通信成功,是不是通信很难学?
16-04-03 11:26

引用 evanlei 在 2016/4/3 11:26:20 发言【内容省略】

用MODBUS RTU协议吧,比较通用!!!
16-04-03 13:37

引用 guanyumou 在 2016/4/3 13:37:51 发言【内容省略】

准备下一步把modbus学一下,但这个无协议也想弄懂打好基础,所以想弄懂这个问题
16-04-03 13:56

引用 evanlei 在 2016/4/3 11:26:20 发言【内容省略】

BCC和校验就是将所有数据的16进制进行累加,得到的结果取2位。
Good Luck~
16-04-03 20:31

引用 cvlsam 在 2016/4/3 20:31:46 发言【内容省略】

数据位长怎么理解?
16-04-03 22:25
具体功能不一样,数据长度也不一样
16-04-04 08:44

引用 evanlei 在 2016/4/3 13:56:01 发言【内容省略】

这个是三菱计算机链接协议!
16-04-07 21:32