主题:都是粗心惹得祸啊

点击:2274 回复:50

一个简单的星三角启动柜,原来的控制乱了,自己新配的控制回路,主回路没动,接好后自信心满满的送电试车,砰,短路了,可不我吓坏了,就开始查我的接线,怎么都是正确的,到底是怎么回事呢。送控制试车也正常啊,怎么主回路会短路呢,大家说说什么原因
16-04-03 11:21
控制回路是按原电路恢复的吗,短路出现在什么环节。
16-04-03 11:58
发个现场图看看,能看到线路的那种再好,大家就知到原因了
16-04-03 12:11
还是线路有错误的地方了。
16-04-03 12:37

引用 mjinbao 在 2016/4/3 11:58:43 发言【内容省略】

控制回路是我自己的,主回路没动
16-04-03 12:38
三角与星的控制交叉了吧。
16-04-03 12:54
星接触器与三角接触器没有互锁!导致星接触器还没完全释放三角的就开始启动了!
16-04-03 13:06

引用 lin71664 在 2016/4/3 13:06:36 发言【内容省略】

这个可能性有点大
16-04-03 13:19
不会是星角同时吸合了吧?没互锁?而且首次调试时应断开主回路电源
16-04-03 14:22
二次回路有问题,你去检查看看。
16-04-03 14:27