gzlsj
好像要把D8340复位先吧
16-04-02 08:39
11楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
gzlsj
在 2016/4/2 8:39:53 发言
【内容省略】
D8340是存储当前值的,正常定位时是不需要复位的。
16-04-02 08:42
12楼
编辑
引用
管理
675650994
楼主 电机点动是怎么设置的?具体怎么接线?
16-04-02 12:24
13楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
675650994
在 2016/4/2 12:24:54 发言
【内容省略】
驱动器手册里面有介绍,通过驱动器上按钮可以设置操作,或者通过伺服调试软件也可以操作。