型号WZP241 分度pt100 里面接线柱柱标A,B,B’各代表什么?这种是不是要加变送器?
16-03-31 20:11
1楼
编辑
引用
管理
329345277
看你接到什么地方了,有些模块是可以直接接热电阻的,如果你想要4-20mA那就需要个变送器
16-03-31 20:26
2楼
编辑
引用
管理
dlr
这是三线制热电阻元件,A.B是热电阻的两端,B与B'是同一引出端,可直接与三线制的仪表或模块连接,可不用变送器。
16-03-31 20:42
3楼
编辑
引用
管理
坏男孩
引用
dlr
在 2016/3/31 20:42:20 发言
【内容省略】
同意楼上的看法
16-03-31 20:57
4楼
编辑
引用
管理
243604901
引用
dlr
在 2016/3/31 20:42:20 发言
【内容省略】
正解,就是这么回事
16-03-31 21:09
5楼
编辑
引用
管理
lihua198199
谢谢各位大侠
16-03-31 21:23
6楼
编辑
引用
管理
490651228
引用
dlr
在 2016/3/31 20:42:20 发言
【内容省略】
这位高手正解,不过要不要变送器要看使用场合
16-03-31 23:43