点击:605 回复:2

如题,我现在设定的监控节点是127.0.0.3但监控点PC的IP是192.168.1.60,我现在想设定监控节点IP是这个,但监控节点在提交变更后的IP后总是跳为“不能连接到工程或监控节点.”无论我本机IP是设定为127.0.0.1还是计算机的名字还是路由器上的IP,总是这个结果,具体如何下载到节点中?不能直接填路由器上的IP吗?急啊!
16-03-31 16:49
抱歉现在才回复您的信息:
开发工程的时候应该就填写具体IP地址,而不是127.。。。这一串测试IP。
具体说,需要在工程节点的“更新”页面中把工程节点和监控节点IP都改掉。
附件 X.jpg
16-04-07 20:57
谢谢,已经连接上
16-04-09 11:29