登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:菜鸟试了半天没明白,求助各位前辈:按住超过2.6秒会变为间隔一次闪2下,是什么意思?

点击:2177 回复:24

这个是德国易福门的接近开关,我用过另外的型号好像是KG5065的,这种接近开关很难买,要预订,虽然好久没去用了,但设置方法应该都差不多。首先这里不是2.6秒,是  2秒 到 6秒之间的意思。操作应该是,在接近开关检测部位没有物体的情况下,按压左边的按钮不放持续2到6秒内,则输出为常开。如果按压右边的持续2到6秒则常闭输出。我用过的那个是4根线的,棕正蓝负2根电源,一根黑色和一根白色是2根输出线。不知道你的这个型号是不是也是这样的,楼主可以试下。
16-04-02 14:54
指示灯连着闪表示刚重新设置成功,以后用的时候就是一闪一灭一闪一灭有频率的间断闪烁。
16-04-02 15:00
结合16楼、19楼、20楼等,问题可能已逐渐明朗,大概是,示教状态(以设置为常开、检测到液位接通为例):
1. 在离液面一定距离时,按压“OUT OFF”按键2~6秒,LED缓慢闪烁,松开按键、LED熄灭;
2. 在液面检测位置,按压“OUT ON”大于6秒,LED从开始时的缓慢闪烁到快速闪烁,松开按键、LED常亮(调整状态下)。
以上,未顾及是否正确;或者是19楼所说情况,具体可根据试验修正(易福门电容式接近开关)。
16-04-02 17:02
谢谢各位前辈们的回答,小弟在此叩礼了!帮助别人,也快乐自己。好人啊,好人一生平安!
16-04-04 14:55
那是push2-6秒,不是2.6秒吧,你看那个电压UB:10...30VDC!
16-04-04 17:21

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯