登录
首页 资料分享 资料分享
回帖 发帖
正文

主题:输出点坏(S7-200 Cpu224 场管输出型)

点击:1113 回复:7

西门子PLC输出点坏,不会连电脑更换备用输出点,就把备用点的场管替换过去,装上后,输出灯有显示,但没电压输出。
场效应管型号:STD10PF06  查了是:P?-通道60V的-?0.18欧姆-?10A至-?252?STripFET功率MOSFET
场管前面的就是光耦了,查了是高速光耦,具体脚位,查不到了,
2035会不会坏了呢?
附件 untitled1.jpg
附件 untitled2.jpg
附件 untitled3.jpg
16-03-29 23:06
换点比较容易的
16-03-30 06:43
和旁边换一下就可以知道了
16-03-30 08:06

引用 919355607 在 2016/3/30 8:06:37 发言【内容省略】

不会修的话2楼是个好方法
16-03-30 08:14
场效应管换过没?
16-03-30 09:39
改程序 比较快。
16-03-30 12:32
程序加密的话,你改程序咋整?
还是换硬件
16-03-30 15:48
为什么不测量呢?光耦后面.
16-03-30 18:45

工控新闻

更多新闻资讯