主题:关于分合闸电磁铁的选用

点击:1804 回复:16

是要在电磁铁抱闸之后上头突出(加了个铁条,估计是铁柱条太重了), 要装一个接近开关感应读取抱闸状态,结果长时间抱闸就烧了
16-03-28 13:09
过程是要在电磁铁抱闸之后上头突出(加了个铁条,估计是铁柱条太重了), 要装一个接近开关感应读取抱闸状态,结果长时间抱闸就烧了
16-03-28 13:11

对不起哦,不了解具体的情况。
16-03-28 22:05
附件 20084515779_b.jpg
附件 2009424143048739.jpg
附件 IMG141209160752270192.jpg
不知你用的是那种电磁铁,正常线圈不会烧的,可能功率选小了,几张图片参考,抱闸的制动功率多大啊也不会烧线圈的
16-03-29 08:46
我用的电磁铁已经重编辑到本帖子里了,电磁铁烧的原因是电流过大
16-03-29 10:08
换线圈
16-03-29 11:42
通电抱闸松开,断电抱闸夹紧。持续通电烧线圈的话,应该是选型问题,电流过大
16-03-29 12:13