登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于变频器模拟量输出问题

点击:6416 回复:12

本人德瑞斯DRS2800变频器,A01 和A02为模拟量输出端子,分别设定A01和A02为电机转速输出,采用电压表量程为DC0~10V,三线制-2线供电,1线测量,该电压表实际测试过,电压表为好的 ,采样,发现电压表显示为零(电压表实测为好的,也换过若干个),但是用万用表测量实际上是有电压输出(输出电压为直流电)。A01和A02都试过,同样的问题,跪求论坛大神问题原因,及解决方案。谢谢!
最后修改:2016/3/26 11:26:53
16-03-26 09:39
你说的好矛盾,用万用表测有电压输出明显就是你的电压表坏了或是买错了,交直流有区别的,还有量程?说这么简单的我都不怎么敢回,真是这样的错就太低级了
16-03-26 10:22
电压表量程为DC0~10V,三线制-2线供电,1线测量,该电压表实际测试过,电压表为好的
16-03-26 11:26
你的电压表在其它变频上能否显示转速?
16-03-26 11:40
还有拨码开关调节输出形式吗?
16-03-26 12:56
三线电压表 你应该把A01 A02 中的OV接到 电压表供电OV那里  然后其中一个再接到测量端
16-03-26 13:25
有可能是没有共地所致!把变频器的GND和电压表的0V接到一起
16-03-26 17:53
试过了,还是一样,电压表一直没反应,但是用万用表测量,显示有电压。这个问题相当奇怪
16-03-26 23:08
接到plc模拟量上面看看
16-03-27 09:40
为什么用三线制的电压表,不是有两线制的电表吗?我觉得电压表的+应该接变频器主板接线端子+10V端子,-端应该接变频器主板接线端子的模拟地GND端子,测量端接AQ1或AQ2就可以了,你试试。
16-03-27 14:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯