主题:三菱L系列PLC内部定位指令

点击:6943 回复:16

引用 hmz810220 在 2016/3/27 19:55:52 发言【内容省略】

问题:跟我以前用的QD75P*总该是差不多吧
16-03-28 09:20

引用 高雅的雅 在 2016/3/28 9:20:00 发言【内容省略】

LD75和QD75用法一样,但内置定位的用法不一样。
16-03-28 10:06
设置按图上设置,接续是和MR-J3-A接线的,用伺服设置软件用JOG运转电机会动作,编程是LD M0   [IPPSTRT1P K1]不过电机没反应,伺服放大器显示是0,看输出是有的,有输出,而且灯一直亮着,速度限制是设置200000,内置定位使用也勾了,这图忘了改了
最后修改:2016/3/28 20:53:58
16-03-28 20:47

引用 hmz810220 在 2016/3/28 20:47:50 发言【内容省略】

附件 )MGW【IVGIDSAF`%FESM$KYU.jpg
附件 7_8U6BOVBIGC`%@TLN)@GEN.jpg
附件 EQX7IHI25N{5$U】`】EEMSGV.jpg
16-03-28 20:48
分子分母设置64比1
16-03-28 20:49
监控下PLC中的当前值有没有变化,如果有变化说明脉冲已近发出来,只是伺服没接收到
如果是伺服没收到,那就要检查接线以及伺服内部的参数。
16-03-28 22:32
搞定了,谢谢,是设置模式和伺服模式不一致
16-03-29 15:35