主题:三菱L系列PLC内部定位指令
点击:6943 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
hmz810220
准备用系列内部定位控制两个轴,但是发现FX3u的定位指令不支持,看手册接线图是PP+NP的接法,用的指令IPDSTRT要设置控制方式,加减数时间,停止时间,指令速度,定位地址,就是没发现有方向选项,有没大神用过这款内部定位功能。
16-03-25 23:35
1楼
编辑
引用
管理
hmz810220
程序只要触发转动一圈就好了
16-03-25 23:35
2楼
编辑
引用
管理
hmz810220
如果用表格定位触发一次就会运行表格定位数据一次吧
16-03-25 23:42
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
自带的输入输出,作为特殊功能用,比如定位,可以到编程软件的PLC参数中去设置
16-03-26 12:56
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
看手册接线是按PP NP接,不过指令里好像用不到NP这个点
16-03-27 11:29
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
指令中不用控制方向,方向信号由指令执行时自动判断是不是该输出。
16-03-27 12:13
6楼
编辑
引用
管理
hmz810220
谢谢,明天试试
16-03-27 12:26
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我还没有用过L系列呢,哪天弄一个玩玩
16-03-27 14:17
8楼
编辑
引用
管理
hmz810220
定位指令和3U的不一样
16-03-27 19:55
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
属于不同系列的PLC,定位指令不一样也算正常。但道理是一样的。
16-03-27 22:33