主题:回归指令不能用

点击:525 回复:8

三菱PLC原点回归指令这样写,在调试不启动ZRN K6000 K700 X1 Y0怎么办防真是会有什么变化
最后修改:2016/3/25 18:19:53
16-03-25 15:54
请注明你使用的PLC详细型号,另外确保你的PLC是真品;
16-03-25 16:06
FX1S现在是模拟仿真就打不开。启动不开指令请指教,谢谢
最后修改:2016/3/25 22:02:12
16-03-25 16:14
前几天试了试脉冲是可以发出的
16-03-25 16:16
你在用这指令仿真?不行的,要实际测试的。
16-03-26 08:40
表情不是什么功能都可以仿真的;
16-03-26 11:51
仿真些定时 计数 运算指令还可以
16-03-26 13:21
运动控制仿真不了啊
16-03-26 15:46
谢谢各位大侠
最后修改:2016/3/27 14:25:57
16-03-27 10:14