登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:正泰变频器操作面板芯片型号
点击:1758 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
453414193
一台正泰变频器NVF2-5.5KW的变频器,操作面板的芯片烧了,看不清型号,请大家帮帮我?谢谢!位号是U10和U12。
16-03-25 11:35
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直接去找供货商买个面板了;
16-03-25 11:53
2楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
我这里三肯的小变频器面板坏了直接换新的,没修过
16-03-25 14:22
3楼
编辑
引用
管理
坏男孩
直接买新的吧
16-03-26 07:43
4楼
编辑
引用
管理
919355607
这个便宜的很 直接买一个
16-03-26 08:33
5楼
编辑
引用
管理
sbkkan
这个面板没有单片机,是CPU板用SPI串行接口连接的,上面四片芯片一片是HC14缓冲器,连接按钮的的是并行转串行芯片HC165,驱动数码管的是2片串行转并行芯片HC595,对号入座就行了。
这种面板除非腐蚀,进水,不会坏的。
16-03-26 11:13
6楼
编辑
引用
管理
453414193
引用
sbkkan
在 2016/3/26 11:13:02 发言
【内容省略】
谢谢!就是595,已经换上了,好了。这个面板不知道怎么回事,把芯片烧焦了。
16-03-26 11:46
7楼
编辑
引用
管理
453414193
小机器,能修好最好。
16-03-26 11:47
8楼
编辑
引用
管理
453414193
一般是不修的,只是遇上了。
16-03-26 11:48
9楼
编辑
引用
管理
453414193
买新的要200吧!
16-03-26 11:49
上一页
下一页
工控新闻
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
西门子携手Humanoid及NVIDIA推进人形机器人工业部署
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
更多新闻资讯