主题:欧姆龙DA004上电后亮红灯,报警了要检查哪里啊?
点击:1059 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
joysos
接手一台旧设备维修,上电后发现欧姆龙DA004(模拟量模块亮红灯)。不知道是哪里的问题啊....请各位师傅帮忙分析分析。
16-03-24 10:24
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
OMRON哪个系列?
16-03-24 10:27
2楼
编辑
引用
管理
joysos
C200H系列
最后修改:
2016/3/24 10:31:09
16-03-24 10:29
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
设置错误、上面的单元号选择错误、模块损坏都有可能;
所以还是通过CPU连接到电脑上查看对应的故障代码;
16-03-24 10:35
4楼
编辑
引用
管理
joysos
大师,手头没程序也没密码要怎么查看呀?
16-03-24 10:37
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;那你就另找个C200H-DA004设成相同的装上试下;
16-03-24 10:51
6楼
编辑
引用
管理
joysos
恩~也只能这样了 谢谢!
16-03-24 10:54