登录
首页 更多往期体验论坛 西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖 发帖
正文

主题:西门子s7-200控制英威腾GD200A-055G/075P-4(55KW)变频器的启动

点击:1034 回复:7

如题,S7-200里面的程序该如何写呢?现在手头上暂时只有PLC的编程软件,PLC实物和变频器都还没有采购,这里困惑的是不知道怎么控制变频器启动,只需要启动,然后变频器控制风机运行(不需要根据别的东西自动变频),接着是联动两个小电机和一些电磁阀一定时间的启动。
主要问题,不知道PLC程序上如何控制变频器,(连线好像比较简单的样子)。求助、求助。
16-03-23 13:48
没用过变频器?
运行信号给了
频率信号给了就可以了
变频器手册看端子图。
参数设定对了就行了
16-03-23 13:50
惭愧  还没用过。可以这样理解吗? PLC程序里面只要控制一个输出点Q0.0得电,然后让这个Q0.0对应的继电器连上变频器的启动或者停止。如果Q0.0得电,变频器也会相应动作。请问可以这样理解吗?
16-03-23 14:04
如果你不是用RS485通讯的方式控制,那么运行信号只需要一个PLC输出点就行了(正反转用二个点);
频率看你如何设定了;
16-03-23 14:48
想了下  用不到485通讯, 变频器的开启(只需要正转)、关闭、故障这三种状态。 是不是在用三个中间继电器对应这三中状态 ,  然后用PLC控制中间继电器的得失电就可以了?
16-03-23 14:57
直接硬接线就可以了,启动/停止命令可以用PLC的输出点,变频的开关量反馈信号用PLC的输入点就可以了,模拟量反馈就用模拟量模块了。
16-03-23 15:28
那就是如果按钮是I0.0 ,然后对应Q0.0导通的话,直接把Q0.0出来的先接到变频器的启动上面去 ,是这个意思吗?
16-03-24 16:47
开启、关闭用一个输出,故障用一个输入
16-03-25 06:51

工控新闻

更多新闻资讯