10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
已投运多长时间,变压器油质是否良好;还有8楼所说的情况,等。
16-03-23 10:16
11楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
是不是过载了?
16-03-23 10:22
12楼
编辑
引用
管理
chenqing309
干燥剂下有一小孔是否堵了?
16-03-23 12:26
13楼
编辑
引用
管理
xquan
看下平时记录,查下散热状况和负荷是否重了,或是变压器里相与相之关出现问题吧
16-03-23 13:25
14楼
编辑
引用
管理
wang4370
想办法降温,最好有条件检验一下油质.
16-03-23 13:56
15楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
意见都很好 ,不过依我看负荷不是很重,倒是我想知道压力释放阀的释放压力和关闭压力出厂值是多大。
16-03-23 15:01
16楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
请看下图,这个报警怎么处理?
16-03-23 22:45