登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求助 VACON NXL 变频器温度低故障
点击:1173 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
15683160
16-03-21 14:49
1楼
编辑
引用
管理
15683160
16A变频器 上电报变频器温度低故障,在显示中查看变频器实际温度显示为-200度 室内实际温度在20度左右,怀疑是驱动板上温度检测上有问题 板子就是这块 但是没研究明白 哪部分是温度检测的
16-03-21 14:51
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
SKIIP30NAB12T10中文资料
http://wenku.baidu.com/view/9c64bd9051e79b896802261e.html?from=search
16-03-21 16:40
3楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
圆圈里就是温度检测脚!
16-03-21 22:53
4楼
编辑
引用
管理
15683160
这回仔细看了资料 还是自己看的不细啊
16-03-22 10:57
5楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
温度查看-200度应该是模块里面的热敏坏了,要是显示温度正常,还报温度过底的话,就是开关管旁有热敏电阻丝有问题,在线路板内部。我上次修的伟肯20的就是这样的问题,弄了半天才弄明白!
16-03-22 11:51
6楼
编辑
引用
管理
硬桃Ppuzxrsk
您好,我也遇到类似问题,上电报变频器温度低故障,在显示中查看变频器实际温度显示为-62度 室内实际温度在20度左右,请问有处理方法么
18-11-02 23:46
工控新闻
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
深圳首条人形机器人中试产线投运
更多新闻资讯