登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】接触器触点两端为什么要并联个晶闸管(20160322)
点击:4267 回复:60
40楼
编辑
引用
管理
869765604
它只是吸收涌流,闭合跟断开瞬间提前导通,来达到灭弧效果
16-03-25 14:40
41楼
编辑
引用
管理
869765604
16-03-28 08:43
42楼
编辑
引用
管理
869765604
16-03-30 10:21
43楼
编辑
引用
管理
869765604
16-04-05 08:47
44楼
编辑
引用
管理
869765604
木有
16-04-06 08:30
45楼
编辑
引用
管理
想想看
引用
sxwsyc
在 2016/3/22 13:27:04 发言
【内容省略】
晶闸管有导通电压降,而触点导通几乎没有电压降,晶闸管过零触发导通或关断无电弧,触点难于过零点导通或关断,并有电弧。
16-04-07 20:31
46楼
编辑
引用
管理
869765604
好专业
16-04-09 09:28
47楼
编辑
引用
管理
fywsch
电子灭弧。
16-04-09 11:27
48楼
编辑
引用
管理
869765604
16-04-12 08:48
49楼
编辑
引用
管理
pynj
引用
想想看
在 2016/4/7 20:31:44 发言
【内容省略】
用触点可避免晶闸管导通时PN结存在引起的发热功耗,增强过载能力;晶闸管导通理想是在零点导通,根据Q=UIt,实际最好控制在零点附近半周期(10ms)内越小越好。
16-04-12 09:45