主题:是不是要加刹车电阻?
点击:619 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
szhenlong
一台上海格力特5.5kw变频器驱动离心风机,加速正常,一旦想调低转速就报过压故障,将减速时间增大到200s也不行,是不是得加刹车电阻?
16-03-16 19:05
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
负载惯性大的话加个电阻试下;
16-03-16 19:23
2楼
编辑
引用
管理
243604901
是风机惯性太大了,电机降速太慢跟不上变频器降频的节凑,是该加制动电阻
16-03-16 20:25
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
设备是新的吗?测一下母线电压是否正常,或换一个单机试一下。
16-03-16 21:50
4楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
制动单元,刹车电阻
16-03-17 08:12
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
加上吧,这个又不贵
16-03-17 08:23
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
5.5KW的应该用不上制动单元,加制动电阻就可以了,
16-03-17 08:25
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
加个电阻吧!
16-03-17 08:28
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看你变频器上面可不可以直接接制动电阻。
16-03-17 11:35
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
按说5.5的变频器应该自身带制动电阻的,看看是不是制动电阻坏了。
16-03-17 11:37