登录
首页
PLC论坛
腾控Tengcon
回帖
发帖
正文
主题:4~20mA变送器输出电压问题
点击:1456 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
steelen
4~20mA变送器的电压问题
4~20mA变送器属于恒流输出,按照一般设计其供电电压应该是12~24v的,如果变送器负载开路,万用表测量得到的电压是供电电压
当接上负载时,其
负载电阻电压=电流*负载电阻 (电阻两端电压)
变送器两端电压= 供电电压-负载电阻电压
变送器两端电压一般要大于7V才能正常工作
16-03-15 08:46
1楼
编辑
引用
管理
329345277
那现场测量到26V呢?
16-03-15 08:50
2楼
编辑
引用
管理
chengzheng
应该是不小于7V才对
16-03-15 08:54
3楼
编辑
引用
管理
steelen
大于7v和不小于7v好像没有差别吧
16-03-15 08:56
4楼
编辑
引用
管理
steelen
现场测到26v很正常,供电电压标称24v,其实考虑到线缆压降问题,实际供电电压都比24v高一点
如果有电池系统,电压一般为标称值的1.1倍进行浮充大约26.4V
16-03-15 08:58
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
万用表都带电流测量的,为什么不用呢?电压如何测量都不能说明传感器是好的坏的;
16-03-15 09:14
6楼
编辑
引用
管理
秀空
还是测量电流。
16-03-15 09:20
7楼
编辑
引用
管理
steelen
测电流没有测电压方便
16-03-15 13:37
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
steelen
在 2016/3/15 8:46:15 发言
【内容省略】
看这个解释,明白了
16-03-16 14:23
9楼
编辑
引用
管理
hdjchai
供电电压只与传输距离有关。
16-03-17 10:40