主题:求教各位大侠,森兰SB60G+

点击:929 回复:9

森兰SB60G之前在客户那里报警OU过电压,故障时直流母线电压达到700V+,拿回我们这里一切又是正常的,减数60S时间应该不会出现这种问题,带模块供电380V制动单元没有电压维修过的大侠不知道这是不是正常的
最后修改:2016/3/14 15:30:33
16-03-14 15:01
减速60秒也要看用在什么地方
16-03-14 15:42
你要看变频器显示的母线电压是多少?
16-03-14 15:50
之前故障时母线电压700V+,在我这边又是好的520V,而且我还带了7.5KW的电机变频器是7.5KW的,只是没有它工作时的负载重而已
16-03-14 16:16
参数我没动过,是他们之前就使用的这个参数
16-03-14 16:17
负载惯量大,输入电源电压偏高,再查查。
16-03-14 17:51
‘故障时直流母线电压达到700V+’是测得?还是FC11的值。
16-03-14 18:09
什么负载?
16-03-15 11:18
700V已经太高了
16-03-15 20:25
是变频器监测显示的,故障的时候我不在
16-03-17 13:41