登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】互感器变比应该是多少?(20160321)

点击:2092 回复:31

互感器一匝两匝三匝是为了配合各种规格的电流表使用的。如果你配50安的电流表。就穿三匝。
16-03-15 12:29
估计楼主有点儿晕了!150/5,变比是30*1。二匝变比是30*1/2,三匝变比是30*1/3,N匝变比是30*1/N
16-03-15 19:09

引用 流云轩主 在 2016/3/14 23:15:06 发言【内容省略】

任何的电流互感器,厂家设定要穿绕多少匝这是固定不变的,你改变了,那它的变比也就变了。
所以,厂家在生产电流互感器时,就给你定下规矩,你想用75/5,就穿心绕两匝,如果你不听,非绕一匝的话,那么对不起,你变成了150/5的电流互感器了。
至于厂家在设计生产时定下的规矩,那是他的事,你管他那么多干嘛。一个本来穿绕一匝的1000/5电流互感器,厂家应客户需要,定下额定电流500/5穿心绕两匝,你能说他错吗?
因此,你只要掌握电流互感器的变比原理,不管厂家如何标示,照做就可以了。你按厂家的要求去做,准确度肯定有保证!
最后修改:2016/3/15 20:32:41
16-03-15 20:30
楼主其实被“额定”两字搞晕了,额定75比5和三栏变比表示一匝150,二匝75,三匝50是两码事,直接对应穿线匝数就是了,跟额定没关系
16-03-16 09:49
看楼主已经自己能解答了,只是不太确定
16-03-16 10:13
楼主估计是自己把自己绕晕了,简单点吧
16-03-16 11:54
互感器本身都说清楚了:一匝150/5,2匝75/5,三匝50/5了
16-03-20 17:37
看电流表比率
16-03-20 22:35
赞同
16-03-21 19:14
穿2匝不好算, 那你就穿3匝或1匝吗。不能那样固执。
16-03-21 22:10

上一页 下一页