引用 流云轩主 在 2016/3/14 23:15:06 发言【内容省略】
任何的电流互感器,厂家设定要穿绕多少匝这是固定不变的,你改变了,那它的变比也就变了。
所以,厂家在生产电流互感器时,就给你定下规矩,你想用75/5,就穿心绕两匝,如果你不听,非绕一匝的话,那么对不起,你变成了150/5的电流互感器了。
至于厂家在设计生产时定下的规矩,那是他的事,你管他那么多干嘛。一个本来穿绕一匝的1000/5电流互感器,厂家应客户需要,定下额定电流500/5穿心绕两匝,你能说他错吗?
因此,你只要掌握电流互感器的变比原理,不管厂家如何标示,照做就可以了。你按厂家的要求去做,准确度肯定有保证!
最后修改:2016/3/15 20:32:41