主题:pLc输入端子传感器接法
点击:1052 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
840952318
plc输入统一接入npn或者pnp传感器对吗
16-03-14 04:59
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
看plc端子是如何设计的.
16-03-14 07:33
2楼
编辑
引用
管理
osp321
至少这样不会错,楼主用的什么牌子,什么系列啊
16-03-14 07:48
3楼
编辑
引用
管理
wang4370
不一定,也有分组的,看品牌。
16-03-14 08:55
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入公共端如果只有一组的,那么就只能用统一的,三菱等大多日系品牌都是如此;
SIEMENS S7-200系列则是分组的,那么不同组可以分别接PNP及NPN,但同一组内应当相同;
16-03-14 09:42
5楼
管理
1522615606
该帖内容不符合相关规定!
16-03-14 18:48
6楼
编辑
引用
管理
13542254757
用过台达的,看S是接那个正极还是负极再来接传感器
16-03-14 20:58
7楼
编辑
引用
管理
陆传杰
NPN、PNP信号了解就行了,不要拘泥于此,交流电输入信号就没有这个问题,直流电的输入信号也可以用继电器实现转换
16-03-14 21:18
8楼
编辑
引用
管理
wuyang750
赞成4楼所说
16-03-14 22:37
9楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看plc输入说明吧。
16-03-15 09:59