登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:请教各位大神,我在用modbus poll 与S7-200smart 通讯时总显示 timeout error

点击:5791 回复:17

如题,我用的458转USB,线我试过了没有问题。波特率,校验方式,从站地址,我都检查过了。就是连不上。小弟第一次弄这个,请问各位大神,这种情况如何解决,是哪出了问题。小弟在此拜谢了。
16-03-10 15:54
设备管理器里的串口用重新设置么?
16-03-10 15:57
设备管理器里面显示的串口号要与软件里设置一致
16-03-10 16:04
一致啊,该一致的我感觉都一致了表情
16-03-10 17:09
没开着编程软件吧
16-03-10 17:57
这个应该还是重点检查设置问题
16-03-10 21:35
S7-200smart 没用过
S7-200是有端口规定的,好像必须是PORT0口
接线是 3+ 8-
16-03-11 10:14

引用 528工控科技 在 2016/3/11 10:14:27 发言【内容省略】

敬爱的卢工:
Smart 200自带的485通信口以及扩展的通信口都是可以做MODBUS RTU主站或者从站的!
16-03-11 13:14

引用 亲爱的读者Uc 在 2016/3/10 15:54:48 发言【内容省略】

把你的程序贴出来!
16-03-11 13:28
这个我还真没注意,程序已经下装了还必须运行编程软件么?
16-03-12 10:54

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯