主题:求教各位老师佳灵J6CT9 15KW报警FL

点击:718 回复:3

最开始是模块炸了,维修好了驱动,给板子供直流电540V报警FL,最开始以为是没有上模块的原因,上了模块也报FL,后来单独给电源板供电也报FL,我应该从哪里入手?
16-03-10 15:39
这么古董的机器你还修,有点久了忘具体怎么搞了。不过这种板就那么些元件,温度也报FL
祝楼主好运。
最后修改:2016/3/10 16:42:21
16-03-10 16:36
就是老机器了 完全摸不着套路
16-03-10 16:40
先把插温控端子短接,屏蔽掉温控输入,如果还报,把驱动的管压降检测进行屏蔽。
16-03-10 18:11