主题:MicroLogix1400 PLC 报0071h 故障,我不知道怎么处理,请问各位高手,给点意见。 谢谢啊 急!!!!
点击:5473 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
631673255
MicroLogix1400 PLC 报0071h 故障,我不知道怎么处理,请问各位高手,给点意见。 谢谢啊 急!!!!
16-03-09 20:58
1楼
编辑
引用
管理
laipeng
控制器与扩展模块无法通讯
16-03-09 23:25
2楼
编辑
引用
管理
xquan
扩展I/O硬件错误,控制器与扩展I/O模块无法连接。
1、检查连接
2、排除噪声干扰
3、更换模块
4、重新上电
16-03-10 00:36
3楼
编辑
引用
管理
631673255
谢谢大家,万分感谢
16-03-10 17:30