登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:投入补偿电容功率因数没提高

点击:2949 回复:37

现在应该是没错了,等到车间停产的时候停电重新穿过互感器吧!还有就是以前用380V的无功控制器,取样电流和取样电压须不同相,而用220V的控制器却需要取样电流和取样电压同相
16-03-10 17:39
用的什么控制器?
设置是否合理?
16-03-10 21:45
對這些不是很懂,又学到东西了!!
16-03-10 22:44
有需要可详细咨询金矢电子18825170686无功补偿
16-03-11 09:59
看你的图,电流是取的A相,那么无功补偿控制器电压应该取B相和C相的,还有,电流取样是取总电流,一般都是集中补偿,也就是电流的取样从断路器出线处取;此外,参数设置:无功补偿控制器上要设置你的取样电流互感器的变比值,其他参数参考无功补偿控制器说明书。有不明白的可以继续交流
16-03-23 14:36
一般补偿按变压器的百分之三十补偿发,大概是170KVA~200KVA
16-03-23 15:18
纠正一下,控制器上已说明电流取样与电压取样要一致,因为控制器是220V的而非380V的,现在已知取样电流不是取自总线,这个只有等停电后才能改了,还有就是控制器的说明书没有,不知怎样设置变比
16-03-23 22:07
还有电流互感器的接线以及穿入母线的方向,互感器P1对着变压器侧,S1、s2接入控制器的S1、s2
16-03-24 14:07

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯