登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:投入补偿电容功率因数没提高
点击:2949 回复:37
30楼
编辑
引用
管理
13542254757
现在应该是没错了,等到车间停产的时候停电重新穿过互感器吧!还有就是以前用380V的无功控制器,取样电流和取样电压须不同相,而用220V的控制器却需要取样电流和取样电压同相
16-03-10 17:39
31楼
编辑
引用
管理
wenquan753
用的什么控制器?
设置是否合理?
16-03-10 21:45
32楼
编辑
引用
管理
595274276
對這些不是很懂,又学到东西了!!
16-03-10 22:44
33楼
编辑
引用
管理
金矢无功补偿
有需要可详细咨询金矢电子18825170686无功补偿
16-03-11 09:59
34楼
编辑
引用
管理
1402828263
看你的图,电流是取的A相,那么无功补偿控制器电压应该取B相和C相的,还有,电流取样是取总电流,一般都是集中补偿,也就是电流的取样从断路器出线处取;此外,参数设置:无功补偿控制器上要设置你的取样电流互感器的变比值,其他参数参考无功补偿控制器说明书。有不明白的可以继续交流
16-03-23 14:36
35楼
编辑
引用
管理
1522615606
一般补偿按变压器的百分之三十补偿发,大概是170KVA~200KVA
16-03-23 15:18
36楼
编辑
引用
管理
13542254757
纠正一下,控制器上已说明电流取样与电压取样要一致,因为控制器是220V的而非380V的,现在已知取样电流不是取自总线,这个只有等停电后才能改了,还有就是控制器的说明书没有,不知怎样设置变比
16-03-23 22:07
37楼
编辑
引用
管理
1402828263
还有电流互感器的接线以及穿入母线的方向,互感器P1对着变压器侧,S1、s2接入控制器的S1、s2
16-03-24 14:07
上一页
上一页
工控新闻
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
更多新闻资讯