主题:三菱FX3U FB功能使用求助
点击:4692 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
railey
编译始终显示M_1类型错误,不知该如何在FB中使用KnM位数继电器。
16-03-09 09:16
1楼
编辑
引用
管理
railey
图片被水印挡住了,重新上传了一下
最后修改:
2016/3/9 9:21:18
16-03-09 09:19
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
格式错误;K29后面是要16位的,改K4M1;
16-03-09 09:30
3楼
编辑
引用
管理
railey
FB里面无法使用K4M1
16-03-09 09:36
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
3U能使用FB功能块吗
16-03-09 10:35
5楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
railey
在 2016/3/9 9:19:51 发言
【内容省略】
K4M0这种地址的表达方式属于全局变量的方式,在FB中不能直接使用全局变量,所以在FB中没有办法使用。
你可以将VAR_INPUT定义一个变量,然后在FROM指令中使用,在全局变量中定义,然后连接到VAR_INPUT引脚上。
16-03-09 10:53
6楼
编辑
引用
管理
jiouai84
FX是不是没有功能块,有没有那个能确定下,
16-03-09 11:07
7楼
编辑
引用
管理
aicaiming
3的拍有!!!!
16-03-09 13:03
8楼
编辑
引用
管理
railey
此功能块要实现M_2的输出,M10是作为中间变量使用,如果要在外部定义的话,会显得非常繁琐,那使用此功能块简化编程就没有意义了。
16-03-09 14:47
9楼
编辑
引用
管理
railey
用works2可以对FX系列PLC进行FB编辑。
16-03-09 14:49