主题:【话题】制氮机PLC 简单维修!(20160310)

点击:1961 回复:29

大丈夫能软能硬!
最后修改:2016/3/9 20:00:57
16-03-09 20:00
该用户被锁定!
16-03-09 20:24

引用 1531214350 在 2016/3/9 8:08:17 发言【内容省略】

D620\D630是直边的。
咱两在这研究楼主电脑型号真的好吗表情
16-03-09 20:43
我原来的公司也有这样的设备,也出现过一模一样的问题,其实这种设备的程序很简单,就是几个电磁阀定时交替开关,而且有的输出触点是同时动作的,我没有搞程序,只是把同时动作的另一个好的触点接一个输出继电器再接两个电磁阀,10年到我离职前用了七八年都没有再动。
16-03-10 09:04
输出点故障啊,加个中继吧
16-03-10 11:08
楼主处理很几时
16-03-10 20:26
我也修过制氮机的欧姆龙plc上面的触点都烧没了,竟然只靠触点下面的铜片接触通电太厉害了,用了有五年了触点烧没了开始烧铜片,铜片也不行了,才开始没有输出了,
16-03-10 23:43
替换法维修。既然制氮机如此重要,看照片中电磁阀也不小,建议还是加中间继电器更安全,减少PLC故障率,继电器维修也快捷方便。
16-03-11 08:49
你们做稀矿的呀
16-03-11 09:31
应该用中间继电器转接一下。