主题:【话题】制氮机PLC 简单维修!(20160310)

点击:1961 回复:29

 单位制氮机停摆浓度急剧下降,烧结炉没有氮气保护非常危险。快速检测发现Y0没有输出气动阀不工作,短路其输出正常证明继电器触点损坏。没有更换的配件,看正好输出还有Y3闲置赶紧拿电脑把Y0移到Y3。开机启动工作正常。
附件 IMG_20160304_114121.jpg
附件 IMG_20160304_114130.jpg
附件 IMG_20160304_114328.jpg
附件 IMG_20160304_114608.jpg
最后修改:2016/3/11 9:02:46
16-03-08 22:34
以防万一,输出加个中继转换
16-03-08 22:48
你这程序步数很少哦。
16-03-08 23:18

点数在那摆着呢  不可能很大程序
16-03-09 00:45
楼主DELL那个系列?
D520?
16-03-09 05:50
我们这用液氮。
16-03-09 07:21
分子筛的氮气机,是膜组的多好啊
16-03-09 07:38
我这边有一台闲置,用的是200PLC。具体原理没去了解,反正没见有输入信号。
16-03-09 08:04

引用 329345277 在 2016/3/9 5:50:53 发言【内容省略】

看样子是‘620或是630的,带串口,虽然老旧,但还不错。
16-03-09 08:08
功率大的话加个继电器吧