富士30p11s变频器,刚开始上电接触器不吸合,打开一看接触器坏了,更换接触器变频器运行正常,母线电压也正常50hz时输出电压却只有200v电压检测的也是200,不知为何?
16-03-07 22:16
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
把节能模式关了
16-03-07 22:37
2楼
编辑
引用
管理
453414193
变频器有节能模式!满载的时候电压应该就正常了。
16-03-08 17:33
3楼
编辑
引用
管理
梅豆苗
前辈,变频器里果然有节能模式,已经搞定,谢谢