2。2KW的,吸收稳压管热,电源吱吱响,3个+18v断开30v,稳压7824前端40v。用表笔碰电源管散热片,声音小多了,不知道它这个电压反馈在哪里?求救!
16-03-07 20:44
是否存在高频自激?
16-03-07 21:54
电压检测电路电容容量小了,c313.