主题:如何用plc读取绝对值编码器的当前值
点击:10557 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
840959070
本人是plc新手,手上有一台 信捷XC3-32T-E,现在有一个绝对值编码器 ARS60(格雷码 单圈10位),现在把BIT0-BIT9对应接入点X0-X11,正常供电。问题是:绝对值编码器进入plc的信号存在哪里? 这个数值应该是格雷码,可以用DGBIN、BCD指令转换成十进制的数。但是我不知道这个格雷码在哪里放着?哪个大神帮帮我,最好有梯形图,最好有我所有积分都奉上。
16-03-07 09:17
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
三菱之类的有专门的指令,信捷的要看看了
16-03-07 09:20
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
使用硬件连接来读取绝对值编码器,当断电的时候就失去意义了,感觉用通讯方式靠谱点,高速计数点都有对应的计数器,根据硬件连接查查。
16-03-07 09:20
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
像三菱FX2N有格雷码转换的指令,FX1N/FX1S则没有;信捷的请查你用的对应系列的手册是否支持;
16-03-07 09:24
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
没有转换指令就放段程序进去好了,不难
16-03-07 14:37
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
zrx517697809
在 2016/3/7 9:20:49 发言
【内容省略】
为什么失去意义,愿听详细解释。
16-03-07 14:38
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
看下说明书 这样的编码器就是比较浪费点位
16-03-07 20:06
7楼
编辑
引用
管理
sxjice545
需要转换后放入任意的寄存器或者输出点都可以,由你自己决定
16-06-27 08:01
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
绝对值编码器是什么?有这么多线?
16-09-01 09:22
9楼
编辑
引用
管理
xue-816
LD M8000
DGBIN K3XO D100
17-12-29 08:24