登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:新时达变频器故障。什么问题。

点击:5882 回复:14

制动电阻发热,说明制动可控硅已经打开,是不是制动电流和制动电压设置的过低引起的
16-03-07 16:33

引用 pgldh 在 2016/3/7 16:33:21 发言【内容省略】

是的,你讲得有理,以用到现在,8年了,这个一直没动参数啊。电机还没启动就发热,再后就是把电机断开,只接个电源,变频器还是报警,故障是制动单元故障,制动电阻以排除,应该是是驱动模块,或是控制板坏,
16-03-07 17:58
是驱动模块坏了。以搞好
16-03-18 10:54
我的变频器上电跟第一张图类似,液晶板亮,但是看不到内容,谁知道该怎样调?
16-07-26 08:31
我们也是用的新时达,很容易坏的。而且公司按照型号一模一样买的机子。装上去报基极封锁中,打电话问售后,他说现在机器升级了。没办法,只能把原来机器里的旧板拆来装在新机上。我就想知道,为什么升级了里面的板型号不同,机器外面的型号不能改一下数字什么的吗?
16-11-29 23:20

上一页 上一页

工控新闻