登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:潜水泵问题

点击:1629 回复:21

   今天下午动力车间喊电工,深井泵起不来。到现场看变频器报故障过电流,复位后依然报故障。看说明书有可能电缆对地,心里就有谱了。这电缆以前被钩机挖坏过,用地线做相线用呢,估计不行了,(摇电缆对地为0)好在已铺了备用电缆了。下到地坑里准备接线  随手断线然后摇水泵自带的防水线(潜水泵井下100多米)对地也全部归零。想着水泵绝缘要是坏了可就麻烦了,这个泵以前修过一次。但是好在这个泵电缆坏过好几次都是我接的,以前也是对地归零没啥问题  然后量相间阻值都是2欧左右。死马当活马医  只能把备用电缆接上试试再说吧,硬着头皮接上后试机正常启动了。就是不明白为什么对地会归零?
16-03-05 22:49
一般马达的绝缘在0.5M左右就可以通电运行了,可能是楼主的摇表不准了吗?表情
16-03-05 22:58
肯定不是摇表的事,摇新电缆就没事。话说回来怎么检测摇表的好坏呢
16-03-05 23:03
线路潮湿导致的吧
16-03-06 00:07
绝缘为零还是要查明原因为好!不能强行启动啊!
16-03-06 01:03
你的摇表是什么等级的?还有井下湿度大,可能导致摇不住!
16-03-06 06:08
这样还用啊?不安全!!!
16-03-06 08:16
1000V还是以上的绝缘电阻表?
16-03-06 08:33
摇表的原理就是一个手摇发电机(内阻很高的发电机,没有什么带载能力),测试它是否好坏太容易了,就是摇表的出线两端接一个电压表(注意可检测比摇表输出更高电压的档位,如果万用表测试电压档达不到,可以用分压电阻来测)。匀速手摇,看看摇表的输出电压是否达到了它的标称电压。
16-03-06 09:10
可能是表面泄漏电流;
另,普通电压表测摇表电压,不一定能够测到其额定电压值(只是推测,未做试验)。
最后修改:2016/3/6 10:30:14
16-03-06 10:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯