登录
首页
人机界面
普洛菲斯Pro-face
回帖
发帖
正文
主题:proface触摸屏与PLC-200连接显示plc com error(02:ac)_
点击:5831 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
prince5689
求教大神这是什么问题?是设置出现问题了吗?
16-03-05 12:13
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
连线,通讯参数问题,或者端口问题
16-03-05 13:06
2楼
编辑
引用
管理
919355607
通讯不上 看看通讯参数是否一致
16-03-05 13:59
3楼
编辑
引用
管理
prince5689
我的触摸屏我是proface gp2400,GP上设置如图所示,西门子PLC200没有设置,线也是九针的,不清楚这通讯线对不对?
16-03-05 17:20
4楼
编辑
引用
管理
prince5689
你好,我上传了几张图片在楼下,你帮忙看下是否有问题,谢谢啦!
16-03-05 17:22
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认电缆是否正确;
16-03-05 17:48
6楼
编辑
引用
管理
prince5689
版主你好,我也不知道如何确认,上面也没有写型号,是公司采购买直接给我了 ,有没有什么办法确认吗?
16-03-05 18:17
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
你不会测量下对不对?
16-03-05 19:34
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
prince5689
在 2016/3/5 18:17:55 发言
【内容省略】
乱搞一通;GP2400上对应与PLC接口的通讯口是25PIN,你这9pin的通讯电缆怎么可能插上????
16-03-05 20:36
9楼
编辑
引用
管理
prince5689
原来是这样,但是GP2400上面有九针的,这个COM2是不能用来接PLC的吗? 对这方面是小白,我也查了好多资料,有些还是不懂
16-03-05 21:18