主题:关于S7-200PLC的PID问题
点击:358 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
121111115
我要做一个用PID控制模拟风阀的项目,PID始终没有输出,不知道什么原因,输入为AI2(压差测量值)vd200为压差设定值 vw150为PID输出寄存器 相关图片见上图 我感觉是PID设置出问题了,请大神指教。
16-03-03 11:03
1楼
编辑
引用
管理
121111115
16-03-03 11:05
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
监控的页面看看
16-03-03 14:12
3楼
编辑
引用
管理
mlx5118
放监控页面看下
16-03-03 14:15
4楼
编辑
引用
管理
glenxu
估计给定值太小了,看看AI2是多少,先调到和AI2相等,在上下改变定制,也许是方向反了
16-03-03 16:22
5楼
编辑
引用
管理
121111115
问题解决,谢谢关注。过程值高于设定值了。
16-03-04 09:33
6楼
编辑
引用
管理
121111115
谢谢,问题解决。
16-03-04 09:34
7楼
编辑
引用
管理
121111115
问题解决。
16-03-04 09:34