主题:请大家帮忙解决关于深水泵变频控制的问题。
点击:1047 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
18853357089
我单位有一25KW深水泵用富士变频器37G1S-4C控制。在设置好基本频率,电机参数,最高频率,运行方式后,启动变频器,频率始终为零,为什吗?
16-03-03 10:50
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你给定的频率来源是什么?面板还是外接电位器?
16-03-03 10:58
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
是恒压供水吗
16-03-03 11:08
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
频率给定来源设定?
运转指令来源设定?
16-03-03 11:26
4楼
编辑
引用
管理
坏男孩
频率设定来源查一下,和启动信号
16-03-03 12:36
5楼
编辑
引用
管理
121111115
注意设定变频器的控制模式是内控还是外控。内控指面板控制,面板电位器控制等。外控指外部计算机控制,PLC等其他控制器控制。
16-03-03 13:48
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
频率是怎么给定的?参数是不是设置正确!
16-03-03 13:59
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是呀,控制变频器需要两路信号,一路是开关量信号,包括启动、故障、使能等等,这些开关量在正常运行时需要正确置位;另外一路信号就是模拟量,给定频率。两路信号都为正确,电机才会运行。
16-03-03 14:52
8楼
编辑
引用
管理
18853357089
我设置成面板控制,但是频率还是零。频率加不上去
16-03-03 15:12
9楼
编辑
引用
管理
18853357089
恒压供水,远传压力表,PiD控制
16-03-03 15:13