主题:ACS800 200KW变频器上电显示

点击:577 回复:6

请问RMIO-02C板哪里出问题了?
最后修改:2016/3/4 10:25:26
16-03-02 09:06
显示什么呀?有图片吗?
16-03-02 22:12
附件 IMG_20160302_083857.jpg
16-03-03 10:29
RMIO可以这样测量
16-03-04 09:21
附件 RMIO.jpg
16-03-04 09:22
现测测电源是否正常吧
16-03-04 10:12
已修好,芯片6LB184坏了