我单位新进一台门式起重机,总开关是400A施耐德断路器,急停按钮(可自锁)接通分励线圈使断路器跳闸来实现急停,分励线圈的电源取自进线端,即跳闸后分励线圈依然通电,而按常规分励线圈是不能长时通电的。
咨询了常熟开关厂他们的产品在分励线圈上设有微动开关,只要跳闸微动开关就动作,切断分励线圈电源。而施耐德产品经实测里边没有微动开关,那么是起重机厂设计失误?还是施耐德的分励线圈与失压线圈一样可以长时通电?
点击:5895 回复:10
引用 877476825 在 2016/2/28 19:37:57 发言【内容省略】
我原也以为可能内部有微动开关,但在分励操作跳闸后,从外部测量分励线圈依然是通的,说明内部没有微动开关。现在的问题是断路器没带辅助触点,控制电源也不能接在出线端,因为控制电源还有其它控制功能。我担心今后使用中因按下急停按钮时间太长,造成分励线圈烧掉。