主题:触摸屏接地问题

点击:2124 回复:12

今天调试三菱触摸屏连接三菱PLC,发现有时候触摸屏反应会滞后,开始以为是通信线的问题,后面仔细查了下是触摸屏到接地端子这端接地线未连接,后接地好了问题解决。
16-02-28 14:58
碰到过同样的故障,但我那次是屏蔽线质量太差距离又远,换好的线解决了。
16-02-28 15:46
环境比较恶略,可能干扰严重
16-02-28 16:33
三菱什么型号的屏?是GS系列的吗?
16-02-28 23:22
触摸屏干扰目前还没遇到过呢
16-02-28 23:34
证明:你那里电源欠佳,干扰大
16-02-29 00:03

引用 fumz78 在 2016/2/28 23:22:49 发言【内容省略】

是的,GS2110,以前用GT2000没发现这个问题
16-02-29 08:22
呵呵;供电的开关电源没接地吧?
16-02-29 21:17
这个接地了,其实现在对接地这块我还是很重视的,不过我这现场用电环境比较恶劣,单相电压有时会在240V左右,三相电压418V左右,加工设备很多。
16-03-01 08:36

引用 hmz810220 在 2016/2/29 8:22:06 发言【内容省略】

GS的属于简易型的,不能和高性能的比,使用环境、操作要求更严格,这样也算正常。
16-03-01 08:41