登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于CPM1A 40cdt

点击:682 回复:15

CPM1A cdt   是否不能使用脉冲 PULS指令   写入的时候发生错误
16-02-28 10:43
控制伺服还是1e 1l 1h的好
16-02-28 11:27
可以;不过CPM1A支持的频率比较低;注意输入指令的格式;
最后修改:2016/2/28 11:39:32
16-02-28 11:37
这么一个指令格式呢,  PULS 0 1 #100  它显示的是语法错误
16-02-28 11:44
前辈你好 我是自学   我打算控制步进电机  先一步步的来
16-02-28 11:45
解决了   脉冲数 必须由DM区 来指定  这个设置略坑爹啊
16-02-28 11:56
CPM1A脉冲最大频率只有2000HZ;
16-02-28 13:09
只有两秒啊
16-02-28 14:20
什么叫2秒;
是最高频率2KHZ,最低20HZ;
16-02-28 14:26
这个频率是否代表的是  1Khz 代表一秒 输出设定的整数脉冲
16-02-28 15:09