点击:682 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
酥哥AlPscwpB
CPM1A cdt 是否不能使用脉冲 PULS指令 写入的时候发生错误
16-02-28 10:43
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
控制伺服还是1e 1l 1h的好
16-02-28 11:27
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以;不过CPM1A支持的频率比较低;注意输入指令的格式;
最后修改:
2016/2/28 11:39:32
16-02-28 11:37
3楼
编辑
引用
管理
酥哥AlPscwpB
这么一个指令格式呢, PULS 0 1 #100 它显示的是语法错误
16-02-28 11:44
4楼
编辑
引用
管理
酥哥AlPscwpB
前辈你好 我是自学 我打算控制步进电机 先一步步的来
16-02-28 11:45
5楼
编辑
引用
管理
酥哥AlPscwpB
解决了 脉冲数 必须由DM区 来指定 这个设置略坑爹啊
16-02-28 11:56
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPM1A脉冲最大频率只有2000HZ;
16-02-28 13:09
7楼
编辑
引用
管理
酥哥AlPscwpB
只有两秒啊
16-02-28 14:20
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么叫2秒;
是最高频率2KHZ,最低20HZ;
16-02-28 14:26
9楼
编辑
引用
管理
酥哥AlPscwpB
这个频率是否代表的是 1Khz 代表一秒 输出设定的整数脉冲
16-02-28 15:09