点击:1882 回复:26

低压断路器合闸时,说明变压器已经受电了,(变压器未受电,禁止合低压断路器)此时电已到低压断路器上端了,操作电源取自断路器上端!停电时,低压断路器失压保护动作,自已跳闸了,有的失压脱扣器坏了,就不能自跳,这时只能手动跳闸了!
最后修改:2016/2/26 0:13:52
16-02-26 00:12
高压的电压互感器二次电压110V啊。
16-02-26 07:42

引用 lin71664 在 2016/2/26 0:12:14 发言【内容省略】

这样我就理解了,智商永远是硬伤啊!
16-02-26 08:06

引用 zzn6737 在 2016/2/26 7:42:43 发言【内容省略】

电压互感器出来的电压好像是计量和检测用的,我也不太懂
16-02-26 08:08
这个还没接触过!学习下。
16-02-26 08:11
低压和高压的操作电压不同,应当是与选用的器件有关;至于为什么是这种电压等级,就不清楚了。
低压当一路电源停电,需取用另一路电源时,如果是电动合闸,则会适当取得一个操作电源。
16-02-26 08:52
变电室的高压断路器的拉闸电压dc110v来自直流屏,直流屏一般有蓄电池的,所以停电后短时间内还有电压输出,可以电动操作;而低压断路器的拉闸电压ac220v来自低压断路器后的出线后侧,没蓄电池,停电后就没电了,只能弹簧储能后手动操作了。把酒店的电气竣工图找出来看看就明白了。
16-02-26 09:01

引用 243604901 在 2016/2/25 23:02:50 发言【内容省略】

学习了
16-02-26 12:25

引用 正式会员 在 2016/2/26 0:00:40 发言【内容省略】

取自进线端呗
16-02-26 12:26