登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:关于拟模量
点击:2346 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
lixiaorong
请问各位大侠,我有个很菜的问题想问,FX2N-2AD的断线报警 数据是多少?
05-06-13 09:10
1楼
编辑
引用
管理
lixiaorong
怎么没人回答?
还有,不知道它的显示值和输入值是怎么换算的。
05-06-20 16:17
2楼
编辑
引用
管理
godspeed
电压输入模式,断线的话,读出来的数值应该是0吧!
(由于手头上没有模块,没有办法试验一下)
电压输入模式,0-10V默认值对应的是0-4000。
电流输入模式,4-20ma默认值对应的是0-4000。
05-06-20 22:15
3楼
编辑
引用
管理
lixiaorong
谢谢你的回答,再想问一下,比如我的流量最大是100L/m, 是不是有4000除以40就显示出它的实际值了
05-06-21 10:21
4楼
编辑
引用
管理
godspeed
我不知道你的流量是100L/m时输出是多少电压呀?如果是10V的话,读出来的数值除以40就是实际值
05-06-22 00:26
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你用的输入是模拟电压还是模拟电流?
05-06-22 09:23
6楼
编辑
引用
管理
lixiaorong
是4-20ma 的电流输入,实际流量设定是100立方米每小时,是不是只要把D300(模拟量读出值)除以40,就是实际值了,这样对吗
或者说,流量是100时,PLC是4000,除以40就是100
流量是50时,PLC是2000,除以40,也是50呀,真不懂错在哪
05-06-22 13:05
7楼
编辑
引用
管理
haozi718
你的算法是没有问题是的!那还有什么不对吗?或者你的模块有校正过吗?如果断线的话你的流量应该是负值才对!
05-06-22 14:53
8楼
编辑
引用
管理
lixiaorong
没有校正过,不知道是怎么校正的,能告诉我吗
05-06-23 09:35
9楼
编辑
引用
管理
haozi718
A系列的有较的开关的,是一个小的上拔开关!当你在端子1,2短接,选择好通道并输入4或20MA信号时,可以拔一下,offset 或gain 就可以了!你的FX的我就不太清楚了!不过你也可以试一相,当输入一个标准的4或20MA信号时,看看它的转换量是多少?如果是你的什么0或4000的话模块就没有问题了!如果不是你就算算一相偏差,然后再依那个为依据来做其转换的线性关系,就可以了
05-06-23 11:17
上一页
下一页
工控新闻
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
埃斯顿冲刺 “A+H” 双平台 中国企业赋能全球化
存图!SICK 2025年度硬核产品合集
大规模应用新场景 中国制造业勾勒智能化宏伟蓝图
多部门推动新能源汽车行业向新向优
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
重夺“汽车第一城”,西部重镇杀回来了
校企合作 | 倍福 2026 年师资培训班(西南大学站)圆满结业
更多新闻资讯