zbs4105975
D2211是PLC发送给外部设备的,什么会是H302,他有什么含义啊?外部设备的手册里面也找不到,这个怎么用的?
另外吐槽下,发帖的时候连续数字过长是什么个意思啊,真难弄。
16-02-22 11:29
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
发帖的时候连续数字过长是什么个意思啊?这个应该是限制发广告的吧。
16-02-22 11:42
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这个和外部设备有关系。
16-02-22 11:43
3楼
编辑
引用
管理
zbs4105975
大哥,这个怎么查的?在什么地方能查到怎么用的?使用手册吗
16-02-22 11:48
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
你通讯的对方设备有没有通讯章节的说明,那里面应该有这些数据格式的说明的。
16-02-22 14:01
5楼
编辑
引用
管理
528工控科技
H302是什么含义,必须找到与PLC通讯的设备说明书才知道
这个通讯程序有问题。
16-02-22 14:51
6楼
编辑
引用
管理
xlian
M8161置ON为16位模式,H302就是两个字节,H03,H02两个8位字节放在一个16位的数据寄存器中
最后修改:
2016/2/22 15:08:02
16-02-22 15:07
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
查看外部设备手册的通讯章节,有介绍的,不然厂家只制造不说明没有意义
16-02-22 15:35
8楼
编辑
引用
管理
asd3971
h302=h0302.
h03 modbus协议读单字节功能码。
h02 modbus从机地址。
16-02-22 19:00