主题:西门子EM231 RTD没用的通道要怎么处理啊?

点击:1032 回复:8

西门子EM231 RTD没用的通道要怎么处理啊?接上PT100显示+0是什么问题?
16-02-21 19:25
二个通道接上都没有温度数据?
16-02-21 19:52
有没有拨玛开关了?
16-02-21 19:58
没有
16-02-21 20:02
是4通道的
不接好像显示-一万多
16-02-21 20:04
接一个100欧的电阻就好了
16-02-23 15:49
参考系统手册
附件 无标题.jpg
16-02-23 16:55
没用的通道不用管的。
16-02-24 14:36
不用的通道可以不用管,也可以接一个100欧或110欧电阻,不接电阻通道读取时是32000表示断线
16-02-25 08:45