主题:台达DVP20EX 程序拷贝到别的PLC用不了
点击:1390 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
7592774
一设备使用台达DVP20EX PLC的模拟输出点坏了,买了一心的同款PLC可是程序烤进去之后部分功能用不来,请问大师们如何解决
16-02-20 22:04
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
有些数据没设置吧
16-02-20 22:23
2楼
编辑
引用
管理
7592774
怎么设置?通过软件把旧的PLC要设置的数据读出来吗 ?
16-02-20 22:29
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
你没监控程序看看?
16-02-21 08:52
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;要把程序及数据全部复制;你仅仅复制了程序部分;
16-02-21 09:06
5楼
编辑
引用
管理
yeyecun
引用
ZCMY
在 2016/2/21 9:06:26 发言
【内容省略】
最好监控一下就明白了哦
16-02-21 09:19
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
把D的数据全部上传 在写进去
16-02-21 09:35
7楼
编辑
引用
管理
szhenlong
不知EX和EX2能不能相互兼容。
16-02-21 12:58
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
只拷了程序吧。
16-02-22 11:16
9楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
从原PLC中上传程序和数据,下载进去应该没问题了
16-02-22 11:44