主题:广数交流伺服da98a通电报ERR3
点击:7795 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
你们修过吗,是主电源欠压,但是电压,整流这些都是对的
16-02-20 13:20
1楼
编辑
引用
管理
919355607
电压检测电路
16-02-20 14:36
2楼
编辑
引用
管理
hot8012
期待答案.
16-02-20 20:04
3楼
编辑
引用
管理
牧武
搞的多了,功率板上两个元件坏的可能性最大,就那么大的板子认真找找吧!
16-02-20 21:52
4楼
编辑
引用
管理
牧武
是电压比较器239检测出的报警,图一画,顺藤摸瓜,一目了然!
16-02-20 21:55
5楼
编辑
引用
管理
1053287355
换制动功率管就好了
16-04-03 21:59
6楼
编辑
引用
管理
JYZJP
拆开看看,有三个充电热敏电阻容易坏
16-05-25 18:34
7楼
编辑
引用
管理
john_lai0402
修过,一般是制动单元,IGBT管短路。
有什么问题可以微信