点击:1045 回复:15

引用 mjinbao 在 2016/2/18 6:57:03 发言【内容省略】

表损耗没这么多
16-02-19 15:23
供电部门的计量表与你安装表距离远吗?如果他在供电处装表,你在用电处装表,随着距离的加大,误差会越大的!
16-02-20 20:27
误差肯定是有的,但是11万度和10万度感觉有点大
16-02-20 20:44
和你说的一样,,但是差的量大啊
16-02-21 07:06
有条件的话,可以测量一下两电表间电压,电流的误差,如果线路远,线径不够,电压损失是比较大的!
以电压损失5%,实际用电电流200A.功率因素=0.85来假设,可以粗略计算:
1.732*400*205*0.85=86918.68(kwh)(供电处电流稍大,按比实际用电的电流大5安假设)
1.732*380*200*0.85=80558.78(kwh)
希望你早日找到原因!
另外:电流互感器容量,精确度也是影响两表的其中因素!不能忽视哦!
最后修改:2016/2/21 20:38:08
16-02-21 20:32

引用 lin71664 在 2016/2/21 20:32:39 发言【内容省略】

现在我怀疑是表的标定不同,你说的线损也有可能